Não existe um comprimento máximo seguro universal para uma instalação de iluminação de 230V: a bitola do cabo, a potência total conectada, a distribuição da carga e as condições de instalação influenciam o resultado. A WENDADECO indica um limite de até 100 m para seu sistema de 230V, mas esse limite do produto ainda precisa ser verificado considerando as lâmpadas, o cabo e as condições do local.
Não. Considere 100 m como o comprimento máximo em série publicado para a configuração WENDADECO 230V aplicável, e não como aprovação para todas as cargas ou instalações. A tensão na lâmpada final depende da tensão de alimentação, da resistência do condutor, da carga total e de onde as lâmpadas estão conectadas ao longo do percurso.
Um cálculo também não substitui a verificação da capacidade de condução de corrente, proteção contra sobrecorrente, conectores, temperatura, suporte mecânico ou as normas elétricas do país do projeto. Um profissional eletricista qualificado deve confirmar o projeto para uma instalação de alta tensão.
Para um exemplo simples de uma rede monofásica de 230 V, primeiro estime a corrente da carga real: I ≈ P ÷ 230 , onde P é a potência total de entrada (em watts) e I é a corrente (em amperes). Para um cabo de cobre de dois condutores simplificado, com toda a carga na extremidade oposta, uma estimativa resistiva aproximada é:
Queda de tensão (V) ≈ 2 × L × I × ρ ÷ A
Esta estimativa simplificada assume uma carga resistiva (fator de potência 1), uma alimentação de 230 V e temperatura do condutor próxima de 20 °C. Exclui a reatância do cabo, a resistência do conector, a variação da alimentação e o efeito da temperatura de operação. A IET descreve o cálculo da queda de tensão usando milivolts por ampère por metro × corrente de projeto × comprimento do cabo; utilize os dados do cabo finalizado em vez de uma estimativa genérica. Veja o exemplo de cálculo do IET. .IEC 60228:2023 Abrange as dimensões dos condutores e os valores de resistência para cabos de energia acabados, incluindo condutores flexíveis de cobre.
A tabela mostra uma queda aproximada de tensão caso a carga total esteja concentrada na extremidade de um trecho de 100 m (sentido único). Trata-se de um exemplo de cálculo, não de um desempenho medido pela WENDADECO. As seções transversais dos condutores listadas correspondem às opções de cabos WENDADECO de 230 V: redondo 2×1,0 mm² ou 2×1,5 mm², e plano 2×1,5 mm² ou 2×2,5 mm².
| Opção de cabo | Carga usada no exemplo | Queda aproximada na extremidade oposta | Participação de 230V |
|---|---|---|---|
| Cabo redondo, 2×1,0 mm² | 500 W / 1,000 W | 7.6 V / 15.2 V | 3,3% / 6,6% |
| Cabo redondo ou plano, 2×1,5 mm² | 500 W / 1,000 W | 5.1 V / 10.1 V | 2,2% / 4,4% |
| Cabo plano, 2×2,5 mm² | 500 W / 1,000 W | 3.0 V / 6.1 V | 1,3% / 2,6% |
Exemplo prático: uma carga de 1.000 W a 230 V consome cerca de 4,35 A quando o fator de potência é considerado 1. Para uma área de 2 × 1,5 mm² em 100 m, a estimativa simplificada é 2 × 100 × 4,35 × 0,0175 ÷ 1,5 ≈ 10,1 V, ou cerca de 4,4% de 230 V. A resistência real do cabo na temperatura de operação e as características elétricas da carga podem alterar o resultado.
As lâmpadas de festão geralmente são distribuídas por vários soquetes, portanto, a carga total não flui necessariamente por cada metro de cabo. Para uma carga distribuída, divida o cabo em seções: calcule a corrente que passa por cada seção a partir das lâmpadas a jusante, calcule a queda de tensão dessa seção e, em seguida, some as quedas para estimar a tensão em cada ponto. O espaçamento entre as lâmpadas afeta a distribuição da carga; a potência total das lâmpadas e a posição de cada lâmpada ainda são importantes.
A WENDADECO indica um comprimento máximo de 100 m para o seu sistema de 230 V. O comprimento máximo permitido depende da configuração do produto, da carga total, do cabo, das conexões e das condições de instalação.
Uma seção transversal maior do condutor geralmente reduz a resistência do condutor e a queda de tensão calculada, mas isso por si só não confirma a capacidade de corrente, a compatibilidade do conector, a adequação mecânica ou a conformidade. Verifique a montagem completa e as normas locais aplicáveis.
Some a potência de entrada das lâmpadas reais destinadas à linha. Para equipamentos com drivers eletrônicos, utilize os dados de corrente ou potência de entrada do fabricante e leve em consideração suas características elétricas; a potência nominal das lâmpadas, por si só, pode não descrever a corrente com precisão.
A queda de tensão é uma possível causa, especialmente em instalações longas e com carga elevada. Conexões soltas ou com alta resistência, baixa tensão de alimentação, cabos danificados ou lâmpadas inadequadas também podem contribuir, portanto, inspecione e teste o sistema com segurança.
Sim. O espaçamento muda conforme a carga é distribuída ao longo do cabo. Um exemplo com carga concentrada na extremidade não é o mesmo que lâmpadas distribuídas ao longo de todo o percurso; utilize um cálculo seção por seção para um projeto real.
Não se deve assumir uma única porcentagem para todos os produtos e instalações. Siga as normas de fiação vigentes para o local do projeto e os requisitos de tensão das lâmpadas ou drivers conectados. A IET observa que os valores de queda de tensão recomendados para a instalação são informativos e que os requisitos dos equipamentos conectados também são importantes.