لا يوجد حد أقصى آمن عالمي لطول كابلات الإضاءة المعلقة بجهد 230 فولت: فحجم الكابل، وإجمالي الطاقة الكهربائية المتصلة، وتوزيع الأحمال، وظروف التركيب، كلها عوامل تؤثر على النتيجة. تُشير شركة WENDADECO إلى أن طول كابلات نظامها بجهد 230 فولت يصل إلى 100 متر، ولكن يجب التحقق من هذا الحد الأقصى للمنتج بناءً على المصابيح والكابلات وظروف الموقع الفعلية.
لا. اعتبر 100 متر هو الحد الأقصى لطول السلسلة المنشور لتكوين WENDADECO 230V المطبق، وليس موافقةً لكل حمل أو تركيب. يعتمد الجهد عند المصباح الأخير على جهد التغذية، ومقاومة الموصل، والحمل الكلي، ومكان توصيل المصابيح على طول المسار.
لا يُغني الحساب عن التحقق من قدرة تحمل التيار، وحماية التيار الزائد، والموصلات، ودرجة الحرارة، والدعم الميكانيكي، أو القوانين الكهربائية في بلد المشروع. يجب على فني كهربائي مؤهل تأكيد التصميم لتركيبات الجهد الكهربائي الرئيسي.
في مثال بسيط أحادي الطور بجهد 230 فولت، يتم أولاً تقدير التيار من الحمل الفعلي: I ≈ P ÷ 230 ، حيث P هي إجمالي القدرة المدخلة بالواط وI هي شدة التيار بالأمبير. بالنسبة لكابل نحاسي ثنائي النواة مبسط مع وجود الحمل بالكامل في الطرف البعيد، يكون التقدير التقريبي للمقاومة كما يلي:
انخفاض الجهد (V) ≈ 2 × L × I × ρ ÷ A
يفترض هذا التقدير المبسط وجود حمل مقاوم (معامل قدرة 1)، ومصدر جهد 230 فولت، ودرجة حرارة موصل تقارب 20 درجة مئوية. وهو لا يشمل مفاعلة الكابل، ومقاومة الموصل، وتغيرات مصدر الجهد، وتأثير درجة حرارة التشغيل. يصف معهد الهندسة والتكنولوجيا (IET) حساب انخفاض الجهد باستخدام ميلي فولت لكل أمبير لكل متر للكابل × تيار التصميم × طول التشغيل؛ استخدم البيانات الخاصة بالكابل النهائي الفعلي بدلاً من تقدير عام. انظر مثال حساب IET .IEC 60228:2023 يغطي هذا التقرير أحجام الموصلات وقيم المقاومة لكابلات الطاقة الجاهزة، بما في ذلك الموصلات النحاسية المرنة.
يوضح الجدول انخفاضًا تقريبيًا في الجهد عند تركيز الحمل الكامل في الطرف البعيد من مسار أحادي الاتجاه بطول 100 متر. هذا مثال حسابي، وليس قياسًا لأداء كابلات WENDADECO. المقاطع الموصلة المذكورة هي خيارات كابلات WENDADECO 230V: دائرية 2×1.0 أو 2×1.5 مم²، ومسطحة 2×1.5 أو 2×2.5 مم².
| خيار الكابل | الحمل المستخدم في المثال | انخفاض تقريبي في الطرف البعيد | حصة من 230 فولت |
|---|---|---|---|
| كابل دائري، 2×1.0 مم² | 500 W / 1,000 W | 7.6 V / 15.2 V | 3.3% / 6.6% |
| كابل دائري أو مسطح، 2×1.5 مم² | 500 W / 1,000 W | 5.1 V / 10.1 V | 2.2% / 4.4% |
| كابل مسطح، 2×2.5 مم² | 500 W / 1,000 W | 3.0 V / 6.1 V | 1.3% / 2.6% |
مثال عملي: يسحب حمل بقدرة 1000 واط عند جهد 230 فولت تيارًا مقداره 4.35 أمبير تقريبًا بافتراض أن معامل القدرة يساوي 1. بالنسبة لكابل بمساحة 2×1.5 مم² على طول 100 متر، يكون التقدير المبسط هو 2 × 100 × 4.35 × 0.0175 ÷ 1.5 ≈ 10.1 فولت، أو حوالي 4.4% من 230 فولت. قد تؤثر مقاومة الكابل الفعلية عند درجة حرارة التشغيل والخصائص الكهربائية للحمل على النتيجة.
تُوزّع مصابيح الزينة عادةً على عدة مقابس، لذا لا يمرّ الحمل الكامل بالضرورة عبر كل متر من الكابل. في حالة الحمل الموزّع، قسّم الكابل إلى أقسام: احسب التيار المارّ عبر كل قسم من المصابيح التي تليه، ثم احسب انخفاض الجهد في ذلك القسم، واجمع انخفاضات الجهد لتقدير الجهد عند كل نقطة. تؤثر المسافة بين المصابيح على توزيع الحمل؛ كما أن القدرة الكهربائية الإجمالية للمصابيح وموقع كل مصباح لا يزالان مهمّين.
تُحدد شركة WENDADECO الحد الأقصى لطول السلسلة لنظامها ذي الجهد 230 فولت بـ 100 متر. ويعتمد الطول الفعلي المسموح به على تكوين المنتج المستخدم، والحمل الإجمالي، ونوع الكابل، والوصلات، وظروف التركيب.
يؤدي استخدام موصل ذي مقطع عرضي أكبر عمومًا إلى تقليل مقاومة الموصل وانخفاض الجهد المحسوب، ولكنه لا يضمن بحد ذاته سعة التيار أو توافق الموصل أو ملاءمته الميكانيكية أو مطابقته للمواصفات. تحقق من التجميع الكامل واللوائح المحلية المعمول بها.
اجمع استهلاك الطاقة (بالواط) للمصابيح الفعلية المخصصة للخط. بالنسبة للأجهزة المزودة بمحركات إلكترونية، استخدم بيانات تيار أو طاقة الإدخال من الشركة المصنعة، وراعِ خصائصها الكهربائية؛ فقد لا يصف استهلاك الطاقة الاسمي للمصابيح التيار بدقة.
يُعد انخفاض الجهد أحد الأسباب المحتملة، خاصةً في المسارات الطويلة ذات الأحمال الثقيلة. كما قد تُساهم الوصلات غير المحكمة أو ذات المقاومة العالية، وانخفاض جهد التغذية، وتلف الكابلات، أو استخدام مصابيح غير مناسبة، في حدوث ذلك، لذا يُنصح بفحص النظام واختباره بأمان.
نعم. تتغير المسافات عند سحب الحمل على طول الكابل. مثال الحمل المجمع في النهاية ليس مماثلاً للمصابيح الموزعة على طول المسار بالكامل؛ استخدم حسابًا لكل قسم على حدة لتصميم حقيقي.
لا ينبغي افتراض نسبة مئوية واحدة لكل منتج وتركيب. اتبع قواعد التوصيل الكهربائي المعتمدة لموقع المشروع ومتطلبات الجهد الكهربائي للمصابيح أو مشغلاتها المتصلة. تشير مؤسسة الهندسة والتكنولوجيا (IET) إلى أن قيم انخفاض الجهد الموصى بها للتركيب هي معلومات عامة، وأن متطلبات المعدات المتصلة لها أهمية أيضاً.