Sistemi di illuminazione a festone per uso commerciale, destinati ad appaltatori, locali e distributori. Attacchi E27/B22, 24V/230V e opzioni OEM/ODM per progetti nel Regno Unito, nell'UE e in Australia.
Un impianto di illuminazione a festone da 24 V è un piccolo progetto di distribuzione di energia. Il driver converte la corrente di rete in 24 V, la stringa trasporta la corrente e le lampadine la utilizzano. Il dimensionamento inizia con semplici calcoli aritmetici, per poi passare ai dettagli che determinano la comodità dell'impianto: margine di potenza del driver, corrente di avviamento, perdite del cavo e suddivisione in zone. Questa guida illustra i calcoli per driver da 100 W, 150 W e 200 W con lampadine da 1 W e spiega cosa non dicono i numeri. Per le famiglie di prodotti a cui si applica, consultare la nostra Luci decorative a festone da 24 V allineare.
In un sistema a tensione costante di 24 V, ogni lampadina assorbe la sua potenza nominale, quindi il carico su un alimentatore è dato dal numero di lampadine moltiplicato per la potenza di ciascuna lampadina. Aggiungere un margine e poi scegliere la potenza dell'alimentatore.
Una regola generale di progettazione prevede di non sovraccaricare un alimentatore oltre l'80% circa della sua potenza nominale. Questo margine impedisce all'alimentatore di raggiungere il suo limite e lascia spazio per piccole tolleranze tra le lampadine e per le condizioni ambientali del sito. Si tratta di una regola empirica, non di un requisito standard; la scheda tecnica dell'alimentatore ha sempre la priorità.
Con lampadine da 1 W, il calcolo è il seguente:
| potenza nominale del driver | Utilizzabile all'80% del carico | Lampadine da 1 W supportate |
|---|---|---|
| 100 W | 80 W | 80 lampadine |
| 150 W | 120 W | 120 lampadine |
| 200 W | 160 W | 160 lampadine |
La formula è: potenza nominale in watt x 0,8 / watt per lampadina. Per 100 W: 100 x 0,8 = 80 W, diviso per 1 W = 80 lampadine. Lo stesso procedimento dà 120 lampadine per 150 W e 160 lampadine per 200 W. Questo è un esempio di calcolo a 1 W per lampadina e 80% di carico, non una specifica del prodotto; se le lampadine che scegliete assorbono una potenza diversa, dividete per quel valore. Una lampadina da 2 W, ad esempio, dimezza il numero di lampadine necessarie, che diventano 40, 60 e 80.
Ogni numero nella tabella dipende da delle ipotesi, quindi confrontali con il tuo layout:
Se una qualsiasi di queste affermazioni non è vera, rifare la somma. La tabella è un punto di partenza per il file di progetto, non un sostituto della scheda tecnica del driver e del calcolo del programma di installazione.
I driver LED e l'elettronica delle lampade possono assorbire una breve corrente di spunto all'accensione, superiore alla corrente di funzionamento regolare. Il carico di funzionamento può rimanere comodamente al di sotto dell'80% e il comportamento all'accensione può comunque far scattare un dispositivo di protezione o sovraccaricare un driver che è già vicino al suo limite.
Non esiste una singola percentuale di sicurezza valida per tutti i driver, poiché il comportamento dipende dalla progettazione del driver, dal numero di lampadine e dalla configurazione di commutazione. La soluzione pratica è quella di prevedere un margine maggiore per gli impianti di grandi dimensioni, consultare la scheda tecnica per i dati relativi alla corrente di spunto e al numero massimo di lampade consentite, e valutare la possibilità di commutare il circuito a gruppi anziché tutto in una volta. Se in un impianto si verificano ripetuti scatti intempestivi all'accensione, è necessario rivedere la progettazione del driver e del sistema di commutazione prima di aumentare il numero di lampadine.
A 24 V, la corrente per una data potenza è molto più elevata rispetto a 230 V. Una corrente più alta rende la resistenza del cavo e ogni connessione più importanti: un cavo lungo, un conduttore sottile o una catena di giunzioni perdono tensione lungo il percorso, e le lampadine all'estremità opposta possono attenuarsi o comportarsi in modo diverso da quelle vicine all'alimentatore.
Si tratta di una questione di progettazione, non di una questione di tabella. Assicuratevi che i cavi a 24 V siano adeguati al carico, posizionate l'alimentatore vicino alla prima lampadina, utilizzate il cavo specificato per il sistema e riducete al minimo i giunti. Se un impianto presenta lunghi tratti o diverse derivazioni, richiedete una verifica del calcolo anziché presumere che la sola potenza dell'alimentatore sia sufficiente.
Quando un progetto richiede un numero di lampadine superiore a quello supportato da un singolo driver, la soluzione più comune è suddividere il circuito in zone, ognuna con il proprio driver. La suddivisione in zone permette di accorciare i singoli circuiti, ridurre la corrente in ciascuno di essi, semplificare l'individuazione dei guasti e consentire l'accensione e lo spegnimento separati.
Definire i confini delle zone in base alla disposizione fisica e al numero di impianti elettrici. Aree giardino separate, terrazze e vialetti diventano naturalmente zone distinte. Successivamente, decidere la posizione di ciascun driver: deve essere accessibile per la manutenzione, protetto dall'acqua e dal calore e collocato in base al grado di protezione IP e alle istruzioni di installazione del driver stesso. Un driver installato in una scatola sigillata senza ventilazione è destinato a causare problemi di funzionamento.
Nessuna delle due tensioni è migliore in assoluto per ogni progetto. La scelta dipende dalla lunghezza del percorso, dal numero di punti di alimentazione, da chi si occuperà della manutenzione dell'impianto e dalla documentazione richiesta dal cliente.
| Cosa stai confrontando | Sistema a 24 V | Sistema a 230 V |
|---|---|---|
| Alimentazione elettrica | Richiede un driver da 24 V, di solito uno per zona. | Nessun driver separato per la stringa |
| Tensione in movimento | Bassa tensione; se si tratta di SELV dipende dal driver e dalla sua documentazione. | Tensione di rete |
| durata effettiva di esecuzione | I percorsi più brevi sono più facili da gestire; la corrente è maggiore a parità di potenza. | Le corse più lunghe sono pratiche; la corrente è più bassa |
| Ingegneria | Driver, stringa, lampadine, connettori | Filo, lampadine, spina e connettori |
| Progetti tipici | Giardini, terrazze, aree di accoglienza e strutture temporanee dove può essere alloggiato un autista | Facciate di edifici, lunghe campate, progetti commerciali e municipali. |
| Manutenzione | Il driver è un elemento aggiuntivo da pianificare e sostituire | Meno componenti da programmare |
| Documentazione | Documento del conducente più rapporto di prova della stringa | Il rapporto di prova della stringa copre l'assemblaggio |
Una bassa tensione di alimentazione può semplificare alcune discussioni in loco, ma non elimina la necessità di una corretta protezione IP, del dimensionamento dei cavi, dei dispositivi di protezione e di un'installazione conforme. Un sistema a 230 V non richiede un driver, ma applica l'intera tensione di rete alla stringa, rendendo ancora più importanti la documentazione e la qualità dell'installazione della stringa stessa.
Un progetto a 24 V richiede due tipi di documentazione: quella relativa al driver e quella relativa alla stringa. Il certificato del driver copre i modelli di driver specificati al suo interno, ma non certifica la stringa, le lampadine o il layout finale. Il report della stringa copre la stringa stessa, ma non il driver.
Le classificazioni IP funzionano allo stesso modo. La classificazione di un driver si applica a quel driver specifico. Nella nostra documentazione, i modelli di driver da 24 V 150 W e 200 W elencati nel certificato SAA SAA-201654-EA sono contrassegnati come IP67 e il certificato è detenuto da Bright Star Lighting Co., Ltd. Tale certificato non si estende alle catene luminose, alle lampadine o al sistema completo e menziona modelli specifici, quindi verificate che la potenza esatta del driver che intendete utilizzare sia elencata, anziché presumere che l'intera famiglia sia coperta.
RCM non è un certificato. È una marcatura ai sensi degli accordi EESS australiani e dipende dalla registrazione del fornitore responsabile per il prodotto specifico. Per l'Europa, richiedere la documentazione CE-LVD e EMC del driver e il rapporto della stringa; entrambi devono essere inclusi nel file di progetto. Per ulteriori informazioni su come le valutazioni dei componenti differiscono dalle valutazioni di sistema, consultare la nostra guida a Luci a festone IP65 vs IP67 .
Un alimentatore da 200 W può alimentare 200 lampadine da un watt? Non secondo la regola dell'80%: 200 W x 0,8 = 160 W, quindi il valore teorico è di 160 lampadine da un watt. L'utilizzo alla massima potenza nominale non lascia margine per la corrente di spunto, le tolleranze o le condizioni ambientali.
Un altoparlante più grande è sempre migliore? No. Ogni modello di altoparlante ha la sua curva di carico, il suo comportamento in corrente di spunto e i suoi limiti di temperatura ambiente. Dimensiona l'altoparlante in base al carico calcolato, aggiungendo un margine di sicurezza adeguato, e poi consulta la scheda tecnica; un altoparlante sovradimensionato non è automaticamente sinonimo di installazione più semplice.
Un sistema a 24 V significa che l'intero sistema ha una classificazione IP67? No. Le classificazioni IP si riferiscono ai singoli prodotti. Nella nostra documentazione, i modelli specifici di driver a 24 V sono contrassegnati come IP67, mentre ogni modello di stringa è trattato in un report dedicato. La classificazione del driver non si estende alla stringa o al layout assemblato.
Il dimensionamento di un sistema a 24 V si basa principalmente su calcoli aritmetici e su una serie di verifiche facili da documentare e da controllare in seguito. Una volta definiti correttamente il numero di lampadine, il margine di sicurezza e la suddivisione in zone, la scelta dell'alimentatore sarà automatica; saltando questi passaggi, un alimentatore più potente non risolverà il problema.
Data: 26 ottobre 2026
Autore: Jacky Gong, Responsabile Vendite, WENDADECO