Dimensionnement d'un système d'éclairage festonné 24 V : puissance du driver et nombre d'ampoules

×
Dimensionnement d'un système d'éclairage festonné 24 V : puissance du driver et nombre d'ampoules

Un système d'éclairage de type guirlande feston 24 V est un projet de distribution électrique simple. Le driver convertit l'alimentation secteur en 24 V, la guirlande transporte le courant et les ampoules l'utilisent. Le dimensionnement commence par de simples calculs, puis s'attarde sur les détails qui déterminent le confort d'installation : marge de puissance du driver, courant de démarrage, pertes dans les câbles et zonage. Ce guide détaille les calculs pour des drivers de 100 W, 150 W et 200 W avec des ampoules de 1 W et explique les informations que les chiffres ne révèlent pas. Pour connaître les gammes de produits concernées, consultez notre [lien/référence manquante]. Guirlandes lumineuses 24V gamme.

En résumé : ampoules, watts et marge de manœuvre

Dans un système à tension constante de 24 V, chaque ampoule consomme sa puissance nominale. La charge sur le driver correspond donc au nombre d'ampoules multiplié par la puissance unitaire. Prévoyez une marge, puis choisissez la taille du driver.

Une règle courante en matière de planification consiste à ne pas charger un driver à plus de 80 % de sa puissance nominale. Cette marge permet d'éviter les surtensions et de compenser les légères variations entre les ampoules et les conditions sur site. Il s'agit d'une règle empirique, et non d'une exigence standard ; la fiche technique du driver fait toujours foi.

Avec des ampoules de 1 W, le calcul est le suivant :

Puissance nominale du pilote Utilisable à 80 % de charge Ampoules de 1 W prises en charge
100 W80 W 80 ampoules
150 W120 W 120 ampoules
200 W160 W 160 ampoules

La formule est la suivante : puissance nominale (watts) x 0,8 / puissance par ampoule (watts). Pour 100 W : 100 x 0,8 = 80 W, soit 80 ampoules (1 W = 80). Le même calcul donne 120 ampoules pour 150 W et 160 ampoules pour 200 W. Il s’agit d’un exemple de calcul pour une puissance de 1 W par ampoule et une charge de 80 %, et non d’une spécification technique. Si les ampoules que vous choisissez consomment une puissance différente, divisez par cette valeur. Une ampoule de 2 W, par exemple, divise le nombre d’ampoules par deux : 40, 60 et 80.

Ce que suppose le tableau

Chaque chiffre du tableau repose sur des hypothèses ; vérifiez-les donc en fonction de votre propre configuration :

  • toutes les ampoules sont du même modèle et consomment leur puissance nominale à 24 V ;
  • Le pilote est sollicité en continu, et non par brèves impulsions ;
  • La puissance de sortie du pilote est indiquée à la température ambiante de l'installation, et non à une température de laboratoire ;
  • aucune autre charge ne partage le pilote : pas d'appareillage de commande, pas de relais, pas d'accessoires d'extension longs ;
  • Un seul conducteur dessert l'ensemble du réseau, sans second point d'alimentation.

Si l'une de ces affirmations est fausse, refaites le calcul. Ce tableau constitue un point de départ pour le fichier de projet et ne remplace ni la fiche technique du pilote ni les calculs de l'installateur.

Courant de démarrage : la valeur qui ne figure pas dans la somme simple

Les drivers LED et l'électronique des lampes peuvent consommer un bref courant d'appel à la mise sous tension, supérieur au courant de fonctionnement continu. Même si la charge en fonctionnement reste largement inférieure à 80 %, ce phénomène à la mise sous tension peut déclencher un dispositif de protection ou surcharger un driver déjà proche de sa limite.

Il n'existe pas de pourcentage de sécurité unique applicable à tous les drivers, car leur comportement dépend de leur conception, du nombre d'ampoules et du système de commutation. En pratique, il est conseillé de prévoir une marge de sécurité plus importante pour les grandes installations, de consulter la fiche technique concernant le courant d'appel et le nombre maximal d'ampoules, et d'envisager une commutation par groupes plutôt qu'en une seule fois. Si un site présente des déclenchements intempestifs répétés à l'allumage, la conception du driver et du système de commutation doit être revue avant toute augmentation du nombre d'ampoules.

Pertes dans les câbles et chute de tension

À 24 V, le courant pour une puissance donnée est beaucoup plus élevé qu'à 230 V. Un courant plus élevé rend la résistance du câble et chaque connexion plus importantes : un long câble, un conducteur fin ou une chaîne de joints perdent de la tension en cours de route, et les ampoules à l'extrémité peuvent faiblir ou se comporter différemment de celles proches du circuit de commande.

Il s'agit d'une question de conception, et non de calcul. Veillez à ce que les lignes 24 V soient adaptées à la charge, placez le driver près de la première ampoule, utilisez le câble spécifié pour le système et limitez le nombre de jonctions. Si le réseau comporte de longs câbles ou plusieurs dérivations, demandez une vérification du calcul plutôt que de supposer que la puissance du driver suffit.

Divisez le plan en zones

Lorsqu'un circuit nécessite plus d'ampoules qu'un seul driver ne peut en supporter, la solution habituelle consiste à diviser l'installation en zones, chacune avec son propre driver. Le zonage permet de réduire la longueur des câbles, le courant dans chaque câble, de faciliter le dépannage et d'autoriser une commutation séparée.

Définissez les limites des zones en fonction de la configuration physique et du nombre de prises électriques. Les espaces de jardin, la terrasse et l'allée constituent naturellement des zones distinctes. Ensuite, déterminez l'emplacement de chaque transformateur : il doit être accessible pour la maintenance, protégé de l'eau et de la chaleur, et installé conformément à son indice de protection IP et à ses instructions d'installation. Un transformateur enterré dans un boîtier étanche sans ventilation est source de problèmes de maintenance.

24 V ou 230 V ? Les compromis

Aucune tension n'est optimale pour tous les projets. Le choix dépend de la longueur du câble, du nombre de points d'alimentation, de l'intervenant pour la maintenance et des documents requis par le client.

Ce que vous comparez Système 24V Système 230V
Alimentation électrique Nécessite un pilote 24 V, généralement un par zone Aucun pilote séparé pour la chaîne
Tension en marche Basse tension ; le fait qu’il s’agisse de TPE dépend du circuit de commande et de sa documentation. Tension du secteur
longueur de course pratique Les câbles plus courts sont plus faciles à gérer ; l'intensité du courant est plus élevée pour une même puissance. Les longueurs plus importantes sont pratiques ; le courant est plus faible
Composants Circuit de commande, guirlande, ampoules, connecteurs Guirlande, ampoules, prise et connecteurs
Projets typiques Jardins, terrasses, espaces d'accueil et aménagements temporaires pouvant accueillir un chauffeur Façades de bâtiments, longues portées, projets commerciaux et municipaux
Entretien Le conducteur est un élément supplémentaire à planifier et à remplacer. Moins de composants à planifier
Documentation Document du conducteur et rapport de test de chaîne Le rapport de test de chaîne couvre l'assemblage

Une tension basse sur le réseau peut simplifier certaines discussions sur site, mais elle ne dispense pas d'une protection IP adéquate, d'un dimensionnement correct des câbles, de dispositifs de protection et d'une installation conforme. Un système 230 V évite l'utilisation d'un driver, mais il applique la pleine tension du réseau sur la chaîne et rend la qualité de l'installation et du rapport de charge de cette dernière plus importante.

Documents et propriété intellectuelle pour un système 24 V

Un projet 24 V nécessite deux types de documentation : le certificat du driver et celui de la guirlande. Le certificat du driver couvre les modèles de driver qui y sont mentionnés, mais ne certifie ni la guirlande, ni les ampoules, ni l’installation finale. Le rapport relatif à la guirlande couvre la guirlande elle-même, mais pas le driver.

Le principe de l'indice de protection IP est le même pour tous les drivers. L'indice indiqué sur un driver s'applique à ce driver en particulier. Dans notre documentation, les drivers 24 V 150 W et 200 W mentionnés dans le certificat SAA-201654-EA sont certifiés IP67. Ce certificat est détenu par Bright Star Lighting Co., Ltd. Il ne couvre ni les guirlandes lumineuses, ni les ampoules, ni le système complet. Il mentionne des modèles spécifiques ; vérifiez donc que la puissance exacte du driver que vous comptez utiliser figure bien dans la liste, plutôt que de supposer que l'ensemble de la gamme est couvert.

Le marquage RCM n'est pas une certification. Il s'agit d'un marquage conforme à la réglementation australienne EESS et il dépend de l'enregistrement du fournisseur responsable pour le produit concerné. Pour l'Europe, demandez la documentation CE-LVD et CEM du conducteur, ainsi que le rapport de la chaîne ; ces documents doivent figurer dans le dossier de projet. Pour en savoir plus sur la différence entre les caractéristiques des composants et celles du système, consultez notre guide. Guirlandes lumineuses IP65 et IP67 .

Liste de contrôle des tailles

  1. Indiquez le nombre d'ampoules par zone et précisez la puissance (en watts) du modèle exact.
  2. Multipliez la puissance des ampoules par les watts, ajoutez la marge de planification de 80 %, puis arrondissez à la taille du driver inférieure.
  3. Consultez la fiche technique du pilote pour connaître la charge maximale à la température ambiante prévue, le courant d'appel et le nombre maximal de lampes.
  4. Déterminez les zones et l'emplacement des conducteurs avant de commander le câble.
  5. Vérifiez la compatibilité du connecteur et du câble avec la chaîne.
  6. Vérifiez les documents du chauffeur et de la chaîne de caractères par rapport au marché de destination.
  7. Consignez le calcul, le modèle du pilote et les documents dans le dossier de projet.

Foire aux questions

Un driver de 200 W peut-il alimenter 200 ampoules d'un watt ? Non, selon la règle des 80 % : 200 W x 0,8 = 160 W, donc la puissance utile réelle est de 160 ampoules d'un watt. Fonctionner à pleine puissance nominale ne laisse aucune marge pour le courant de démarrage, les tolérances ou les conditions ambiantes.

Un haut-parleur plus grand est-il toujours préférable ? Non. Chaque modèle possède sa propre courbe de charge, son comportement au courant d'appel et ses limites environnementales. Dimensionnez-le en fonction de la charge calculée, en prévoyant une marge raisonnable, puis consultez la fiche technique ; un haut-parleur surdimensionné n'est pas forcément plus facile à installer.

Un système 24 V est-il forcément conforme à la norme IP67 ? Non. L’indice de protection IP est propre à chaque produit. Dans notre documentation, certains modèles de drivers 24 V sont marqués IP67, tandis que chaque modèle de chaîne fait l’objet d’un rapport spécifique. L’indice de protection du driver ne s’applique ni à la chaîne ni à l’installation assemblée.

Le dimensionnement d'un système 24 V se résume principalement à des calculs arithmétiques et à une série de vérifications faciles à documenter et à contrôler ultérieurement. Une fois le nombre d'ampoules, la marge de puissance et le zonage correctement définis, le choix du driver s'en trouvera facilité ; négliger ces étapes ne résoudra pas le problème d'installation avec un driver plus puissant.